- 그래플렉스코트 시리즈는 액상 마감재를 변형한 분말제품으로 불연 등급을 받은 제품
- 기존 액상교반 드라이비트 마감재의 단점을 보강한 최첨단 친환경 마감재
- 특수 아크릴수지와 경량골재 및 다양한 광물질로 이루어진 신개념의 건축물 내/외장재
항목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
주성분 | 다공질 세라믹, 고탄성 아크릴 에멀젼 | |
타입 | 수성 | |
고형분 | 70~75% | |
비중 | 0.70 | |
PH | 6.8~7.0 | |
이론도포두께 | 1.3m²/L | |
형 상 | 일액형 | |
체적 고형분 | 70+/-3% | |
건조 도막두께 | 0.4~ 0.6mm 이상 | |
칼라 / 도장외관 | 백색 / 무광택, 반광 |
시험항목 | 단위 | 시료구분 | 결과치 | 시험방법 |
---|---|---|---|---|
저온 안정성 | - | - | 이상없음 | KS F 4715 : 2007 |
초기건조에 따른 내잔갈림성 | - | - | 이상없음 | KS F 4715 : 2007 |
부착강도(표준상태) | N/㎟ | - | 0.8 | KS F 4715 : 2007 |
부착강도(침수 후) | N/㎟ | - | 0.6 | KS F 4715 : 2007 |
온랭 반복 작용에 대한 저항성(겉모양) | - | - | 이상없음 | KS F 4715 : 2007 |
온랭 반복 작용에 대한 저항성(부착강도) | N/㎟ | - | 0.8 | KS F 4715 : 2007 |
물 흡수 계수 | kg/㎡h0.5 | - | 0.1 | KS F 4715 : 2007 |
내세척성 | - | - | 이상없음 | KS F 4715 : 2007 |
내충격성 | - | - | 이상없음 | KS F 4715 : 2007 |
내알칼리성 | - | - | 이상없음 | KS F 4715 : 2007 |
내후성(겉모양) | - | - | 이상없음 | KS F 4715 : 2007 |
내후성(변색) | 호 | - | 4 | KS F 4715 : 2007 |
습기 투과성(sd) | M | - | 0.5 | KS F 4715 : 2007 |
시공현장
교반
미장
시공완료
구분 | 알세코시스템 | 노출콘크리트(판넬) | 징크 | 드라이비트 | 법랑 | AL SHEET | 화강석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | |||||||
불연성 | 불연(불연) | 불연(난연) | 불연(난연) | 준불연(난연) | 불연(난연) | 준불연(난연) | 불연(난연) |
내진성 | 중 | 중하 | 상 | 중 | 상 | 상 | 중하 |
장점 | 화재 시 유독가스나 환경적으로도 안정성을 가지며 내오염성과 방수성능보강 시공 다양한 색상으로.리모델링이나 신축건물에 시공 가능 |
콘크리트 구조의 단단함과 중후함을 표현 유지관리와 내구성을 보장 현재 많은 건물에 사용 |
돌출이음방식의 세련된 건축미를 느낄 수 있음 다양한 색상으로 벽체, 지붕으로도 적용가능 오염에 강하고 현대적감각의 판넬 |
시공성과 경제성이 우수 다양한 색상을 적용 많은 건물에 적용 리모델링,신축건물에 적용 가능 |
시공성이 우수하여 공기가 단축 후면 단열재 부착 시 단열효과가 큼 다양한 색상과 미관이 미려하여 고급 건물에 적용 |
시공성이 우수하여 공기가 단축 후면 단열재 부착 시 단열효과가 큼 다양한 색상과 미관이 미려하여 고급 건물에 적용 |
내구성이 우수하고 자연색 그대로에 중후함을 가지며 고급스러운 건물의 이미지를 가짐 |
단점 | 독일 특허제품으로 수입에 의존하여 시공 | 자체하중이 건물에 부담 백화현상과 기간에 따른 변색과 오염 발생 재료의 다양성이 부족하여 단일 자재 마감이 어려움 |
외부충격이나 시공 부주의로 페인트가 벗겨지면 부식의 위험성을 가짐 시공이 잘못되면 평탄성을 보장 못함 외부충격에 취약함 |
본드접합으로 시일이 경과되면 박리현상이 심하고 방수에 문제가 발생 ESP(스티로폼)을 사용하여 화재에 취약함. |
정밀시공이 요구되며, 온도변화에 따라 변색 및 배부른 현상 일정기간이 지나면 조인트(코킹)부분에서 방수문제가 발생 |
정밀시공이 요구되며, 온도변화에 따라 변색 및 배부른 현상 일정기간이 지나면 조인트(코킹)부분에서 방수문제가 발생 |
석재의 특성상 자체하중때문에 건물에 부담 석재의 변질로 인한 백화현상 공사기간이 길다. |